基礎柱接頭的設置和計算
1、基礎層在鋼筋接頭匯總表時沒有; 2、地面層為梁板結構,承臺上面柱留接頭,無論基礎層設多高(比如八米),軟件都不計算基礎柱接頭; 實際鋼筋接頭為直螺紋接頭。 請教!多謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,你的這個問題我現在在軟件里邊也沒有找到解決方法。你基礎層的柱子如果跟首層的柱子一樣的話,就把首層的接頭乘以2就行了,因為你接頭是直螺紋,對箍筋是沒有影響的。如果基礎層柱跟首層不一樣,就新建一個負一層,把基礎層柱子和梁復制上去,計算之后得到接頭數,再把那一層刪掉。
2012-09-09 14:30:04
-
是這樣的,基礎層的接頭在首層體現,首層的接頭在二層體現
2012-09-09 09:33:12
-
恩德 支持樓上門的觀點
2012-09-10 09:56:58
-
1、基礎插筋與首層柱的縱筋,是可以計算接頭的。 2、柱在相應層布置。
2012-09-09 09:19:16
-
你把基礎層的柱子繪制在-1層,在樓層中新建-1層,把基礎層的柱都復制到-1層,這樣軟件就會計算出-1層的鋼筋接頭了,基礎插筋和-1層的接頭在-1層中科看出,-1層與1層的接頭在1層可以看出,你匯總計算后在鋼筋接頭報表中查看即可
2012-09-09 12:06:05
-
軟件中基礎插筋是按基礎和一層凈高1/3來計算長度的,接頭全部在一層中,如果基礎較深有-1層時接頭會出現地-1層中。
2012-09-09 19:53:37
-
1、基礎層在鋼筋接頭匯總表時沒有; 2、地面層為梁板結構,承臺上面柱留接頭,無論基礎層設多高(比如八米),軟件都不計算基礎柱接頭; 實際鋼筋接頭為直螺紋接頭。 請教!多謝
-
基礎柱我布置的時候就是和首層柱一樣的 是否還要有什么改動? 比如鋼筋哪里要多注意? 如有圖示更是感謝~~問題補充:插筋我是否還要在首層的柱中 插筋屬性里填上什么型號的鋼筋? 不填的話軟件是否自動算?
-
一個小配電房,基礎加首層高也才5米左右,我想在柱筋方面設置成不存在焊接或綁扎形式。就是一次成型,不出現截圖中的交果請教該在抽筋軟件中如何處理?
-
軟件里設置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的?
軟件里設置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的,匯總了好幾次就是沒有數量
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看