匿名用戶 2012-09-08 15:46:00 | 北京市 安裝 | 517查看 6回答
安裝造價問題
冬天施工時戶內給水、熱水、采暖的PP-R管試完壓后。。用空壓機把里面的水吹干 防止凍裂 這個工序要不要套定額子目。套什么子目?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你的工程沒有交工、你為了防止管子凍壞、進行吹水是要不到工的。如果是已經交工的工程、甲方防止管道凍壞、讓你進行吹書、可以走簽證、按工日計算。 我們這里是這樣做的。
2012-09-09 08:29:57
-
增加的工序,應該需要套用相應的定額子目
2012-09-08 15:50:07
-
這屬于整個工序的一部分,不用單獨計費
2012-09-08 15:54:11
-
你看一下你們那的定額說明,如果包含在里面就不用單獨套了,我覺得已經包含了
2012-09-08 17:36:18
-
5-773 燃氣管道吹掃 公稱直徑30mm內 工作內容:準備工具、材料、裝拆臨時管線、制安盲堵板、加壓、吹掃、清理等操作過程。 包括吹掃、清理,所以不用再套其他子目。 以后你套完定額后看看下面【說明信息】就可以查看工作內容。
2012-09-08 18:12:57
-
我覺得不應該單獨套定額,這只是一種為保證施工安全所采取的施工措施,如果可以的話,可以考慮走現場簽證的形式,單獨計取人工、機械臺班及相應材料費
2012-09-08 23:39:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看