王金 2012-09-04 17:03:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 16回答
墻上起柱,鋼筋下插一層,怎么設置,11G101-1第61頁
墻上起柱,鋼筋應下插一層(11G101-1第61頁),怎么設置?11G101-1第61頁,我改了節點設置中的第七條:剪力墻上柱錨固構造改成了節點2,可是計算完還是沒有下插一層,應該怎么設置?問題補充:按四樓的回答縱筋下插一層了,但是下插范圍內箍筋怎么設置?為什么只有兩個箍筋?
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那的箍筋應該就是兩根的 不過軟件中也可以自己設置
2012-09-10 13:12:14
-
把柱子復制到下一層
2012-09-04 17:36:40
-
復制到其它樓層。
2012-09-04 17:45:02
-
那你有沒有匯總計算一下看看,是不是你屬性沒有修改計算 你選擇已經繪制好的圖元看看屬性 已經繪制的圖元屬性也是修改好的? 匯總計算完了,結果還是不變?
2012-09-04 17:45:38
-
1、你現在是用暗柱繪制的吧,在屬性類別下改成框架柱,在11G中暗柱計算和框架柱計算基本相同 2、匯總計算后查看鋼筋量就可以了
2012-09-04 19:26:35
-
選擇構件,然后選擇節點
2012-09-05 18:11:22
-
插筋箍筋,就是兩個外箍,有個修改插筋范圍內箍筋個數的設置。
2012-09-05 18:25:38
-
墻上起柱,鋼筋應下插一層(11G101-1第61頁),怎么設置?11G101-1第61頁,我改了節點設置中的第七條:剪力墻上柱錨固構造改成了節點2,可是計算完還是沒有下插一層,應該怎么設置? 這個在計算設置中選擇對應的剪力墻上起柱的節點即可,軟件是按照圖集中作法內置了,只要選擇對節點即可,你在工程設置了節點2,還沒有下插,你可以選擇該柱然后在屬性里重新修改為節點二,在重新匯總計算,應改變的。(可能是你在沒有設置前先畫上了圖,在定義節點里設置時不會改變的,應選擇柱后在屬性里修改)
2012-09-05 20:34:36
-
墻上起柱,柱縱筋下部也可以彎錨的。
2012-09-06 07:17:20
-
4樓一尺的答案最佳
2012-09-06 07:25:39
-
不用考慮太多11G101-1軟件會自動考慮的
2012-09-06 09:22:41
-
具體怎么樣我認為應該問問設計院
2012-09-07 09:03:07
-
樓上們的說法很好 學習下吧
2012-09-06 10:21:40
-
你要是設置不了,最簡單的方法就是在編輯鋼筋里手動加量,再鎖定
2012-09-06 14:08:18
-
根據規范下錨長度,修改下柱的底標高就可以了
2012-09-07 20:22:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看