  • 求助!關于承臺基礎柱縱筋計算

    這里的計算公式高差什么意思 書上的手算鋼筋公式 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+MAX{10D,200MM} 為什么這里沒有高差 本工程一些數(shù)據(jù) 基礎層高2.4米 采用樁基礎,有承臺

    樁

    手算

    答疑解惑

    問題補充:1層層高2820MM

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、2470/3應是-0.05米(或者-0.1米)以上部份,是一層柱的凈高/3 ,即2479=2820-梁高 2、高差對應的1400應該是從頂標高-0.05米到基礎頂部分的高度 你可以查看一下標高

    2012-08-31 22:11:30 

  • 軟件中的基礎可能不是你想象的基礎。

    2012-08-31 16:47:57 

  • 看看你的基礎層是不是定義錯了 地下室的墻柱是不可以和基礎定義在一個層的

    2012-08-31 19:24:25 