會員00071804 2012-08-28 11:23:08 | 湖南省 安裝 | 1606查看 3回答
配電箱引線問題
系統圖中顯示只有一條照明回路W1,但在平面圖中顯示有3條W1回路從不同方向引至配電箱,我計算管線時,是分三條回路引至配電箱的同一開關(配電箱內的一個開關可以同時接幾條同一回路嗎?),還是利用分線盒變為一條W1引入配電箱內接開關!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣的圖紙很多,這樣的平面圖是根據實際走向布置的,也表示就是有三條回路,系統圖是表示有三條相同的回路,它們的出箱配線和管子都相同。所以配電箱內的開關有三個。
2012-08-28 14:41:11
-
看看平面圖紙上是否的確為三個回路,如果是的話,聯系下設計看看是不是系統圖少畫了,另外一個開關只接一個回路。
2012-08-28 11:54:43
-
1、這個應該是平面圖和系統圖不同,或者在系統圖上標的是一個照明回路,而實際上這個回路有三個,所以你在平面圖上看到的是三個, 2、算量的按照平面圖的回路算量
2012-08-28 16:12:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看