女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻拉筋布置的問題

    如圖,設計說明剪力墻的布置是這樣的。現在問題是布置的時候剪力墻拉筋A8@600*600,在軟件時節點布置是梅花布置,對用輸入也是A8@600*600,對嗎? 有另外的工程師提出,應該是節點布置為雙向布置,改為A8@200*600

    雙向布置

    問題補充:工程師提出的就是按照梅花布置的話會少算一排拉筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你圖紙上說明是梅花布置600*600的 那你就選梅花布置節點 然后輸入600*600 拉筋的算法是這樣的 墻的面積 除以 拉筋布置的面積(例如600*600) 然后得數取整加1 上述是雙向布置的計算結果 如果是梅花布置 那就在上述的結果上 再乘以2 如果你要把600*600改成雙向布置 那應該改成600*300的

    2012-08-24 14:56:23 

  • 梅花布置,對應A8@600*600

    2012-08-24 14:32:33 

  • 具體施工圖紙是梅花梅花布置,雙向布置A8@600*600

    2012-08-24 14:36:08 

  • 具體你按照圖紙輸入了,A8@800*800,不能隨便改變設計意圖,施工時那個會布置那么密呢

    2012-08-24 14:55:45 

  • 按圖紙明顯是梅花布置呀。A8-600*600

    2012-08-24 14:51:59 

  • 你圖中是梅花布置,就按梅花布置

    2012-08-24 14:47:36 