匿名用戶 2012-08-22 08:29:53 | 北京市 安裝 | 2864查看 5回答
鋼結構廠房電氣管路明敷設 消防管路敷設的支架工程量怎么算?
鋼結構廠房電氣管路明敷設 消防管路敷設的支架工程量怎么算? 有的地方用抱箍,抱箍還單獨計算工程量么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、鋼結構廠房電氣管路明敷設區分敷設的部位,套電線管明敷定額子母及電線區分截面積套電線穿管定額子母,如果墻面有剃槽,別忘了套用墻體剃槽定額子母。 2、消防管道的支架套用一般鐵構件的制作與安裝兩個定額子目,支架的材料一般為角鋼和圓鋼,間距一般DN15-20的鋼管支架的距離為1.5米一個支架;DN25-30的鋼管支架距離為2米;DN40-50的鋼管支架距離為2.5米;DN65以上的支架距離為3.5米。把長度轉化成質量套項就額可以了,
2012-08-22 11:05:42
-
電氣管路按明管敷設計算,支架按重量計
2012-08-22 08:39:50
-
按實際使用量計算,抱箍也要算在工程量中
2012-08-23 11:48:49
-
支架按照一般的鐵構件制作安裝計價
2012-08-22 08:49:48
-
支架的計算一般按管徑的大小確定支架的距離。一般DN15-20的鋼管支架的距離為1.5米一個支架;DN25-30的鋼管支架距離為2米;DN40-50的鋼管支架距離為2.5米;DN65以上的支架距離為3.5米。然后根據鋼管的總長度來確定支架的個數。一般DN15-20的支架一個大概按1公斤考慮吧。
2012-08-22 09:46:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看