zz147258369 2012-08-20 13:05:10 | 北京市 其他專業 | 4773查看 3回答
分布筋長度的計算
根據圖集,板分布筋與負筋(跨板受力筋)搭接計算;如果該分布筋只有一端有負筋,另一端沒有負筋,該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據圖集,板分布筋與負筋(跨板受力筋)搭接計算;如果該分布筋只有一端有負筋,另一端沒有負筋,計算到端部。負筋的分布筋計算到負筋布置的范圍即可。
2012-08-20 19:57:11
-
你好:如果該分布筋只有一端有負筋,另一端沒有負筋,該分布筋的長度應該是一端與負筋搭接,另一端算到支座邊緣,負筋起步的地方。
2012-08-21 06:07:06
-
截圖中下面那道墻上為設計負筋屬于設計遺漏,應予以補充。
2012-08-20 13:52:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看