188****5560 2012-08-14 17:16:31 | 北京市 安裝算量GQI | 4047查看 9回答
關于豎向配管的問題
突然對于開關、插座、燈具等的豎向配管感到很不解,求高手解釋。不懂得地方就是開關、插座、燈具豎向配管是一根管還是一進一出?什么時候是一根立管,什么時候是兩根立管?如圖所示問題補充:現場做的安全出口指示燈是兩根立管的,指示燈是門上200裝的,我感覺一根管就夠了,為什么要用兩根立管,一進一出?難道是穿線時方便?還是有什么其他原因?求解釋。
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好!管道一進一出是因?yàn)榫€通電會產生熱量,管要留一定的余量散熱,為了防止電線過熱短路 所以是一進一出!一般插座會是一進一出,普通的照明燈具一般就是一根立管!不過具體的還得看施工現場!
2012-08-15 16:50:43
-
開關一般是單根管,插座除末端插座外都是一進一出
2012-08-14 17:20:29
-
墻壁上的燈是一根立管 吸頂燈沒立管 末端插座一根立管 中間插座兩根立管
2012-08-14 17:23:03
-
絕大多數的燈具一根立管就可以了,立管里邊有的是兩根線,有的是三個線,兩根立管完全是多余的。
2012-08-14 18:24:20
-
對高度在500以下的插座一般是走地面,立管都是按一進一出計算.對1500以上的插座一般是走頂板,在頂板處增加分線盒后下一根立管。對開關一般都是走頂板的所以也是一根立管。
2012-08-14 19:35:27
-
只有插座的豎向配管是一進一出,其它的都是一根立管。
2012-08-15 14:06:54
-
連管設置里設置一下就可以了
2012-08-15 14:32:46
-
開關是單根管
2012-08-15 16:05:06
-
現場做的安全出口指示燈是兩根立管的,指示燈是門上200裝的,我感覺一根管就夠了,為什么要用兩根立管,一進一出?安全出口指示燈的安裝高度和頂板的高度是有差別的,所以有的是兩根立管,還有就是分線方式不一樣,在開關的立管就不一樣
2012-08-15 17:49:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看