189****6203 2012-08-10 16:56:31 | 湖南省 安裝 | 3609查看 4回答
電纜終端頭及中間頭
電纜終端頭及中間頭個數什么時候要計算呢?我看我們這一棟樓住宅清單里“電力電纜”,有些套了“戶內包干式電力電纜頭制作、安裝干包終端頭”這個子目,有些沒套這個子目。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一根電纜通常來說兩個終端頭,也就是你說的“戶內包干式電力電纜頭制作、安裝干包終端頭”子目,電纜中間頭一般用不到,當單根電纜長度超過250米時才會考慮一個。
2012-08-10 17:49:42
-
一根電纜有兩個終端頭,一般35mm2以下的是干包,35mm2以上的是熱縮。只有電纜不夠長,中間有接頭,或電纜長度超過250米時,有一個中間頭。
2012-08-11 09:47:30
-
一根有二個電纜終端頭,超過一定長度后才能加中間頭。套“戶內包干式電力電纜頭制作、安裝干包終端頭”
2012-08-10 23:10:20
-
電纜終端頭每根電纜兩個,中間頭需要看設計有沒有
2012-08-11 16:28:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看