182****7932 2012-08-08 19:36:24 | 北京市 其他專業 | 160查看 1回答
照明配電箱(板)安裝
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱是用電設備的供電和控制的主要設施,也是連接電源和用電設備的重要電氣裝置。
(1)照明配電箱的選擇,應符合以下的要求:
1)低壓配電箱根據用途不同,可分為電力配電箱和照明配電箱。照明配電箱應根據使用要求、進戶線制式、用電負荷大小以及設計要求,選用符合技術標準規定的配電箱。
2)標準照明配電箱的型號、規格,必須符合國家現行統一技術標準的規定。
3)標準照明配電箱的鐵制應采用厚度不小于2MM的鋼板制成,并應涂刷防腐涂料一道、飾面涂料二道。
4)配電箱箱體與配管的連接孔,應分別有進出線孔。在箱體上、下部有壓制的標準機制孔。
5)配電箱的配件應齊全,箱中配專用保護線端子板的應與箱體連通,工作零線應設在明顯處,配件齊全。其工作零線的端子板應與箱體絕緣,端子板耐電壓強度不低于2KV。
6)配電箱內的端子板為銅制端子板,用以緊固端子板的螺栓應不于于M5。配電箱內的母線應涂有黃(L1)、綠(L2)、紅(L3)、黑(N)等顏色。
7)照明配電箱通常由箱體和盤面兩大部分組成。盤面在配電箱中用于安裝電器元件。所以,盤面制作要求整齊、美觀、安全及更于操作和維修。
8)盤面的布置。盤面上安裝的電器常規裝配有閘刀開關、熔斷器和電度表。控制單相線路的,采用兩極開關或單相電表??刂迫嗑€路的,采用三極開關或三相四線電度。
9)照明配電箱(盤)的尺寸,取決于電器器具的個數,型號與規格,線路的先后順序及其在盤面上的合理排列組合,并應保證電器元件之間的安全距離。
(2)配電箱導線與器具的連接應符合以下要求:
1)配電箱導線與器具的連接,指導線與針孔式接線樁的連接,連接時應把導線線芯插入接線樁頭針孔內,芯線線頭要露出針孔1~2MM,線芯絕緣層距接姆樁末端外露不應大于2MM。
2)接線樁頭針孔直徑較大時,將導線的芯線折成雙股或在針孔內墊銅皮,如果是多股芯線上纏繞一層導線,以增大芯線直徑使芯線與針孔直徑相適應。
3)照明配電箱(板)內裝設的螺旋熔斷器,其電源線應接在中間觸點的端子上,負荷線應接在螺紋的端子上。
(3)照明配電箱(板)的安裝應符合以下要求:
1)照明配電箱(板)的安裝應牢固,其垂直偏差不應大于3MM。暗裝箱(板)四周應無空隙,板的四周邊緣緊貼墻面,箱體與建筑物、構筑物接觸部位應涂防腐涂料。
2)照明配電箱底邊距地面高度宜為1500MM。照明配電板底邊距地面高度不宜小于1800MM。
3)配電箱(盤、板)的安裝位置應正確,部件齊全,箱體開孔合適,切口整齊。暗配式配電箱蓋緊貼墻面,開閉靈活。零線經匯流排(零線端子)連接,無絞接現象。箱體(盤、板)涂料完整。
2012-08-08 19:36:26