架空線敷設,定額工程量中是否計算垂度呢?
一個電氣工程,架空線敷設,施工方算了垂度,看北京01定額,沒有對架空線垂度的說明,我想問下,架空線敷設,定額工程量是否計算垂度呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納架空導線的工程量計算在該章節的工程量計算規則已經明確: 導線架設,分別導線類型和不同截面以“1km/單線”為計量單位計算。導線預留量長度按下表固定計算。 高壓轉角預留長度:2.5m/根; 高壓分支、終端預留長度:2m/根; 低壓分支終端預留長度:0.5m/根; 低壓交叉跳線轉角預留長度:1.5m/根; 與設備連線預留長度:0.5m/根; 進戶線預留長度:2.5m/根。 導線長度按線路總長度和預留長度之和計算(這就是工程量的計算)。另外計算主材費時應另增加固定的損耗率【(出主要材料損耗率表查得:裸軟導線(包含銅、鋁、鋼線、鋼芯鋁線)損耗率1.3%】。 由此說明,架空導線的垂度是不用再另行考慮計算的。
2012-08-08 17:36:22
-
一個電氣工程,架空線敷設,施工方算了垂度,看北京01定額,沒有對架空線垂度的說明,我想問下,架空線敷設,定額工程量是否計算垂度呢? 外線施工定額應該包括垂度,定額含量是1.013,如果不夠,可以調整單價系數。
2012-08-08 16:18:05
-
架空線敷設,施工方算了垂度,看北京01定額,沒有對架空線垂度的說明,我想問下,架空線敷設,定額工程量是否計算垂度呢 導線架設,分導線類型和不同截面以“km/單線”為計量單位。導線長度按線路總長度和預留長度之和計算。計算主材量時應另增加規定的損耗率。導線預留長度可參照下表計算。 導線預留長度 單位:m/根 項 目 名 稱 長 度 高 壓 轉角 2.5 分支、終端 2.0 低 壓 分支、終端 0.5 交叉跳線轉角 1.5 與設備連線 0.5 進戶線 2.5
2012-08-08 21:21:26
-
北京定額含量已經包含了垂度。
高壓線(18‰)、低壓線(10‰)、鋼絞線(15‰)
2025-04-18 19:52:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看