qianfei 2012-08-05 19:54:25 | 廣西壯族自治區 土建算量GCL2013 | 1374查看 3回答
關于清單計算規則和定額計算規則的一些問題
問題一:清單計算規則里對于構造柱的高度如何確定?是按層高還是算到板底或者梁底?是不是磚混結構的話就是算到板頂,框架結構或者剪力墻結構就算到板底或者梁底?定額計算規則呢? 問題二:清單計算規則里對于剪力墻和暗柱、框架柱的高度如何確定?剪力墻和暗柱算到板頂還是板底?框架柱是算到板頂的是嗎? 如果剪力墻和暗柱高度算到板頂,我計算板的時候,是不是要扣掉剪力墻和暗柱的量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題一:清單計算規則里對于構造柱的高度 是算到板底或者梁底 是磚混結構的話就是算到板頂,框架結構或者剪力墻結構就算到板底或者梁底 定額計算規則也是同樣的; 問題二:清單計算規則里對于剪力墻和暗柱、框架柱的高度 剪力墻和暗柱算到板頂 框架柱是算到板頂? 如果剪力墻和暗柱高度算到板頂,我計算板的時候, 是要扣掉剪力墻和暗柱的量的; 在工程設置中 修改一下 計算規則 的 扣減關系;
2012-08-06 08:36:57
-
構造柱的高度 框架柱的高度 剪力墻和暗柱高度 按全高計算,基礎頂面到板頂面
2012-08-07 02:05:17
-
構造柱按樓層凈高度計算,剪力墻和暗柱按樓層高度計算
2012-08-06 08:41:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看