匿名用戶 2012-07-31 23:53:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 6回答
板支座負筋
單標注支座負筋標的長是1700 可設了單標注支座錨入支座的長度 ,我設的是支座寬減保護層+板厚-上下保護層,這樣計算出來鋼筋彎折 中間段的長度就變成了(1700-梁保護層25cm) ,可圖紙這板負筋的中間段標的是1700。這該怎么設?我計算的長度是彎折加1700加彎折。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你應該設置為單標注支座負筋為中心線長。
2012-08-01 06:53:10
-
單邊長設置是有按中線和按邊線計算的長度加上彎鉤
2012-08-01 13:09:41
-
你要看下圖紙說明,看下標注尺寸是從梁中心線算還是梁邊線,不過通常都是梁中心線了,明白后然后在計算設置里面修改
2012-08-01 13:33:01
-
你好 你要看一下圖紙的設計說明,看一下支座負筋的標注位置,單邊標注是否含支座,在進行進行設置
2012-08-01 08:51:20
-
直接輸入1700,不用扣減保護層的
2012-08-01 08:50:37
-
你可以在板負筋屬性單邊標注位置選擇負筋線長度就行,這樣計算出來就符合圖紙要求
2012-08-01 09:43:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看