匿名用戶 2014-02-21 08:17:09 | 北京市 安裝算量GQI | 1938查看 3回答
關于安裝算量軟件中防雷接地的計算
在用軟件算量中“利用底板鋼筋作接地極”不知道怎么計算。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在定額解釋中,關于“利用底板鋼筋作接地極”要理解圖紙的具體設計意圖套用不同的定額,接地平面圖設計利用兩根不小于12的鋼筋焊接成多個不大于20*20的方格(方格大小取決于規范設計)組成,按照鋼筋長度按延長米計算,對于利用獨立基礎的底板鋼筋做接地極的,按照基礎的觸地面積計算。
2014-02-21 08:41:14
-
簡單一句話就是按基礎的底面積計算,以平米為單位。
2014-02-21 09:30:45
-
按延長米計算長度就可以了
2014-02-21 08:18:12
-
廣聯達安裝算量中對于防雷接地中用柱中的鋼筋作為引下線去接地,請問這個引下線需要計算長度嗎?因為我是?
-
安裝算量軟件中CQI2015,關于消防弱電中模塊的畫法問題
模塊在平面圖中畫法如圖一,我現在用軟件算量是應該畫成哪種形式呢?圖二還是圖三?;蛘哌€有別的形式,另外這信號蝶閥及水流指示器在平面圖中布置一般隔多遠呢?
-
安裝算量軟件中CQI2015,關于消防弱電中模塊的畫法問題
模塊在平面圖中畫法如圖一,我現在用軟件算量是應該畫成哪種形式呢?圖二還是圖三?;蛘哌€有別的形式,另外這信號蝶閥及水流指示器在平面圖中布置一般隔多遠呢?
-
廣聯達安裝算量軟件中的計算的保溫工程量和手算保溫工程量差異,怎么調整計算公式
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看