匿名用戶 2012-07-25 15:33:09 | 北京市 安裝 | 2504查看 4回答
消防水系統中的連接消火栓的支管
消火栓系統中,與消火栓連接的支管管徑設計圖紙上沒有標注,如何判斷是多大的?是不是一般都是DN65的?此支管高度一般是多少?有特殊的規范嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓口分為DN65和DN50兩種,支管管徑隨消火栓口徑走。 規范規定消火栓口的高度為本層地面1100mm,支管高度隨消火栓口高度。
2012-07-26 10:18:39
-
消火栓沒說明一般都是按DN65來計算,支管的高度要根據圖紙要求去做,沒有特殊的說明和規范
2012-07-25 16:07:25
-
接消火栓支管一般都是按DN65來計算,支管的高度要根據圖紙要求去做,沒有說明的參照圖集
2012-07-25 20:48:24
-
沒有特殊的規范要求,建議你直接找設計人員讓他們給你明確了就可以了
2012-07-25 15:39:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看