匿名用戶 2012-07-24 09:32:45 | 北京市 安裝 | 1178查看 5回答
排水管道問題
在實際施工過程中,一般情況下,無特殊說明,排水管道穿樓板、墻體需要安裝套管嗎?套管的作用是什么?在哪些情況下需要安裝套管?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在實際施工過程中,一般情況下,無特殊說明,排水管道穿樓板、墻體需要安裝套管嗎?(不需要) 套管的作用是什么?(對有保溫、防結露管道隔離) 在哪些情況下需要安裝套管?{保溫管道(例如采暖、熱水)防結露管道(例如給水); 排水管道設計有要求時才能做套管。}
2012-07-24 10:19:16
-
在實際施工過程中,一般情況下,無特殊說明,排水管道穿樓板、墻體需要安裝套管嗎?套管的作用是什么?在哪些情況下需要安裝套管? 所有穿墻,樓板的管道都應加裝套管的,套管的作用保護內部管道,防止受到墻體,樓板等影響。
2012-07-24 09:35:50
-
一般設計不用設置套管,除設計注明外
2012-07-24 09:36:52
-
1、在實際施工過程中,一般情況下,主管道,無特殊說明,排水管道穿樓板、墻體需要安裝套管,衛生間支管按照規范也需安裝套管,但是在實際施工過程中,如果安裝套管會給后續衛生潔具定位等帶來一系列麻煩,故就目前來說,衛生間支管是不安裝套管的。套管分為一般填料套管、剛性防水套管、柔性防水套管。2、套管形式不同,作用也不相同。剛性防水套管一般是設在有防水要求的地下室外墻,柔性防水套管設置在有減震要求的墻體,室內及無防水要求的外墻一般用一般填料套管。3、規范要求管道穿過建筑墻體、樓板均需設置套管。
2012-07-24 10:26:24
-
在設計說明中,管道穿過樓板、剪力墻時,不得后鑿。應按規范設置防水套管。
2012-07-24 10:29:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看