匿名用戶 2012-07-23 17:22:07 | 湖南省 安裝 | 916查看 3回答
電氣算量問題
如果在平面圖中量出BV2.5的線為10米,有熒光燈2套,開關兩個。熒光燈安裝高度為3米,開關安裝高度為1.4米,層高為5米,要怎么計算BV2.5的量。。問題補充:如果按CC敷設怎么算?按WC敷設怎么算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果在平面圖中量出BV2.5的線為10米,有熒光燈2套,開關兩個。熒光燈安裝高度為3米,開關安裝高度為1.4米,層高為5米,要怎么計算BV2.5的量。。 回復:按CC、WC計算:配電箱預留長度+(5-配電箱安裝高度)+(5-1.4)*2+(5-3)*2+10
2012-07-24 07:09:55
-
CC是沿頂暗敷,WC是沿墻暗敷,他們倆是一起的 先算管,水平的;:5m 立管:(5-3)*2+(5-1.4)*2 線的長度就是管的長度乘以線的根數
2012-07-23 17:50:18
-
沿板暗敷和墻暗敷5-3=2m 5-1.4=3.6m 總長為10+2*2+3.6*2=21.2m
2012-07-23 17:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看