may 2012-07-18 15:43:24 | 北京市 其他專業 | 919查看 2回答
通風空調末端產品的安裝的技術要求,請有經驗的朋友幫忙解答一下
現請各投標單位對投標文件中的技術問題給予回復: 1、 部分風機為防爆型,需完善該類型風機在安裝方面技術方案; 2、 有防爆要求的房間風管道及支吊架有無特殊技術方案(包含制作與安裝); 3、 不銹鋼風管制作、連接及支吊架請書面說明; 4、 需完善風管道穿越防火墻處理方案; 5、 二次砌筑時需配合其他工種進行預留、預埋等工作; 6、 所采用的支、吊架型鋼的選擇請明確,需節點做法; 7、 風管道的法蘭形式及法蘭墊料請明確; 8、 所采用的風口與風管、風管與風機的連接方式請明確; 9、 風閥及法蘭連接處的保溫處理方法請說明; 10、 正壓送風口及排煙風口與土建風道連接局部處理請說明; 11、 風管道是否需要放坡處理,請以專業角度給予回復; 12、 防火閥的安裝及使用如何做到滿足圖紙要求請說明; 13、 人防設備是否符合北京市人防站要求并滿足驗收條件請說明; 14、 新風機、空調機及風機吊裝采用何種方案進行吊裝工作。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:防爆房間需要注意電氣的接地、防火封堵等細節問題。以上都是一些單項安裝,在單項安裝方案上細化一些即可。
2012-07-21 14:04:40
-
建議,你可以到一些建筑網站下載或者查看一下廠家的產品說明以及當?shù)氐尿?yàn)收規定
2012-07-21 08:22:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看