  • 電氣配線問題

    您好 圖紙上這樣寫到:電梯豎井照明,雙控開關機房及底坑設置、距地1.4安裝。 電梯井道照明,距井道最高點最低點0.5各設一盞,中間每7米一個。 總高是29.4米 請問這個雙控開關是怎樣控制燈的呢?管內要配幾根線? 我理解的:上面一個開關、下面一個開關,這兩個開關都能各自控制豎井內所有的燈,對嗎?但是我不清楚它是怎樣配線的。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這兩個開關都能各自控制豎井內所有的燈,對嗎?是的,開關內穿3根線,其中1根開關之間直接連接,

    2012-07-13 11:02:46 

  • 如果沒有應急的話就是四根,直接一根管子到底就行了 ,有兩根公共線,一

    2012-07-13 11:13:25 

  • 照明和開關還有插座的線都是獨立的。

    2012-07-13 11:14:47 

  • 看圖,如果有PE線,再加一根PE線。

    豎井內

    2012-07-13 11:58:54 

  • 雙控開關,管內要配3根線

    2012-07-13 14:07:42 

  • 將4樓的圖拉長,中間放滿5個燈,就對了,管內共計3根火線(紅線),+1根零線(藍線),+1根接地線(雙色線)。 5樓的開關位置放得不對,所以少了1根線,必須將左邊的一個開關移到最上面,就對了。

    2012-07-13 16:49:23 