匿名用戶 2012-07-12 09:31:48 | 北京市 安裝 | 3431查看 6回答
自動排氣閥
2001預算定額中的自動排氣閥只有DN20和DN25兩種規格型號,請問實際施工過程中的自動排氣閥有沒有DN32以上的?比如設計圖紙中消防管道DN100鍍鋅鋼管頂端的自動排氣閥沒有注明規格,應該按哪種計算?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自動排氣閥有DN32和DN40的,不過常用的還是DN20和DN25的; 如設計未明確,則DN50以下管道可選用DN20的,DN100以下管道可選用DN25的;
2012-07-12 10:14:43
-
有DN32以上的,但很少用,常用的就是DN20、25
2012-07-12 12:55:43
-
常用的自動排氣閥就是DN20和DN25這兩種咯
2012-07-12 16:56:49
-
如果沒有標注,一般采暖管道的頂端采用DN20的,消防管道DN100的采用DN25的;管徑再大一點的采用DN32的就可以了。
2012-07-12 09:40:55
-
工程中最常見的就是DN20的自動排氣閥,如果有大口徑的話也可以套用,換下主材價格就行,安裝費用差不多
2012-07-12 13:35:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看