wait.i.n.g。 2012-07-11 16:24:18 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3433查看 10回答
鋼筋中暗柱處要畫剪力墻嗎?
鋼筋中暗柱處要畫剪力墻嗎? 1.如題,暗柱處畫上剪力墻后,說是 軟件中自動考慮扣減,但是計算后,暗柱處的剪力墻,點擊“查看鋼筋量”,這里的剪力墻是有鋼筋的。 按我的理解,這地方剪力墻的鋼筋,應該沒有(初學者) 2.匯總計算鋼筋時,彈出如下錯誤窗口,如何處理?會不會影響鋼筋量? 3.導入圖形算量時,【柱和暗梁,連梁】,如何處理?這些構件都一并打入嗎?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、暗柱處剪力墻肯定是連續通過的,軟件自動扣減;至于三維時看到此處有鋼筋,你不能說軟件沒有扣減此處的鋼筋量,懷疑只有手工驗證一把,看看是否扣減;2、匯總計算后的提示,肯定影響鋼筋工程量,雙擊提示后可查看詳情,仔細檢查屬性編輯,設置是否有誤;3、導入圖形是把所有構件勾選確認導入
2012-07-11 17:01:43
-
你好:一般的圖紙說明里都是要求連梁處的水平筋連續通過,軟件這樣計算是有道理的。
2012-07-11 16:55:03
-
暗柱中是可以布置剪力墻的,軟件能夠正解的識別計算,用連梁布置時,這個位置不更應該布置剪力墻,然后在墻的位置布置上墻洞。
2012-07-11 16:27:22
-
暗柱的某一個方向不與剪力墻連接或單獨的暗柱,此時就不應該畫剪力墻,有洞口時直接畫連梁就行了。
2012-07-11 17:00:13
-
剪力墻與暗柱在同一條線,剪力墻通過暗柱上面,獨立暗柱和連梁下面不要布置剪力墻。. 匯總計算鋼筋時,彈出錯誤窗口;雙擊提示后可查看詳情,仔細檢查墻設置和墻高度。 導入圖形算量時,柱、暗梁和連梁,選擇全部導入
2012-07-11 17:23:02
-
新手進來學習了。
2012-07-11 17:29:14
-
洞口位置不需要繪制剪力墻直接繪制連梁跟框架梁就可以了,這個地方的剪力墻可以省掉,暗柱覆蓋的剪力墻,鋼筋軟件會自動扣減的
2012-07-11 21:33:18
-
首先要明確,剪力墻,暗柱,暗梁及連梁之間的關系。暗柱,暗梁及連梁是剪力墻中的加強帶。所以“暗柱,暗梁及連梁”都必須在剪力墻中。那么“暗柱,暗梁及連梁”必須畫在剪力墻里。其次要明確“暗柱,暗梁及連梁”只是鋼筋加強,混凝土還是剪力墻。所以導入圖形時“暗柱,暗梁及連梁”都沒有必要導入。
2012-07-12 09:10:01
-
先畫墻后畫暗柱這在是正常的思路
2012-07-12 09:17:12
-
暗柱處應畫剪力墻,因為暗诸為剪劣強筋,其加強墻體強度作用。暗柱與暗梁一樣是依附其他構件而存在。
2012-07-14 11:48:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看