182****7932 2012-07-09 17:02:28 | 北京市 其他專業 | 793查看 1回答
不同直徑的鋼筋搭接長度和搭接區段配箍應按哪個直徑計算?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不同直徑鋼筋搭接連接時接頭所需要傳遞的力取決于較小直徑鋼筋的承載力。因此,應按較細鋼筋的直徑計算搭接長度。
搭接區段箍筋制約搭接鋼筋因傳力而引起的分離趨勢,因此按偏于安全的原則,取箍筋直徑為不小于較粗直徑鋼筋的d/4,而箍筋間距則相反,按偏于安全的原則應取較小值,按較細鋼筋的直徑計算配箍間距(5d或10d)。