王先生 2012-07-04 16:13:04 | 北京市 安裝 | 2495查看 2回答
消防聯動控制
消防聯動控制中需要強啟、斷電配電箱,配電箱中有強啟關閉開關,消防聯動還需不需要模塊控制開關啊。風機中的手動直啟線、消火栓起泵線一般為NH-KVV6*1.5的線,這個線是從控制點開始控制線不斷引到消防控制中心,還是從控制點引到每層的消防端子箱,如果是引到端子箱,從端子箱怎么去的消防控制中心
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防聯動控制中需要強啟、斷電配電箱,配電箱中有強啟關閉開關,消防聯動還需不需要模塊控制開關啊 需要 風機中的手動直啟線、消火栓起泵線一般為NH-KVV6*1.5的線,這個線是從控制點開始控制線不斷引到消防控制中心,還是從控制點引到每層的消防端子箱,如果是引到端子箱,從端子箱怎么去的消防控制中心 從控制點直接引到消防控制中心的多線聯動控制盤
2012-07-04 21:47:32
-
防聯動還需不需要模塊控制開關,一般配電箱內安裝手動直啟線、消火栓起泵線從控制點開始控制線不間斷引到消防控制中心
2012-07-04 16:34:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看