匿名用戶 2012-06-25 23:15:33 | 北京市 其他專業 | 3808查看 3回答
鄙人求,剪力墻中的HRB400鋼筋直徑18,一級抗震,混凝土標號為C40,請指導一下鋼筋搭接的計算?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查表 就可以看出錨固是34d了 搭接要看錯開百分率 如圖 分別取1.2 1.4 和1.6
2012-06-25 23:59:45
-
鄙人求,剪力墻中的HRB400鋼筋直徑18,一級抗震,混凝土標號為C40,請指導一下鋼筋搭接的計算? HRB400,一級抗震,砼標號C40,查表得基本錨固長度(11G101-1第53頁)為33d, la=ξa*lab laE=ξaE*la 由此可得出laE=ξaE*ξa*lab =1.15*1*33d=37.95d=38d 中間的1是因為你的鋼筋直徑小于18,不需要乘以公稱直徑大于25的ξa=1.1的系數 搭接長度你要看你的搭接接頭面積百分率 LlE=ξl*lae 從1.2 1.4 1.6中選取ξl 詳表
2012-06-26 08:19:04
-
查圖集,再根據結構說明的接頭百分率乘以相應的系數即可。
2012-06-26 09:05:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看