nanaoo 2012-06-21 11:25:22 | 北京市 安裝 | 1340查看 2回答
北京01定額 電氣配管問題
例如電氣配管扣壓薄壁鋼管敷設有 1.磚、混凝土結構暗配 2.磚、混凝土結構明配 3.鋼結構支架配管 4.沿鋼索配管 問題: 前兩種很好理解 1.鋼結構直支架配管是什么?什么時候用? 2.沿鋼索配管是什么?什么時候用? 3.吊頂內配管應該是套哪種?有的說是鋼結構支架配管,對嗎? 4.吊頂內如果是通絲吊桿的話,應該套明配?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2.沿鋼索配管是什么?什么時候用? 懸空敷設時用,一般用不上; 3.吊頂內配管應該是套哪種?有的說是鋼結構支架配管,對嗎? 套明配; 4.吊頂內如果是通絲吊桿的話,應該套明配? 吊頂內吊不吊頂都套明配。
2012-06-21 12:29:11
-
1.鋼結構直支架配管是什么?什么時候用? 答:通常這個未出現,除非特殊建筑,特殊要求。 2.沿鋼索配管是什么?什么時候用? 答:廠房燈具照明,采用鋼索吊裝,KBG管沿鋼索敷設(就是把KBG管綁在鋼索上面),什么時候用,這要考慮廠房安裝高度,跟現場施工,還有圖紙說明及標注。 3、吊頂內,二次裝修的時候采用明裝,施工的時候管明裝與吊頂。(如果新建建筑依據圖紙說明敷設方式)。 4、同上解釋。
2012-06-21 11:52:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看