qianfei 2012-06-18 14:31:10 | 廣東省 其他專業 | 708查看 2回答
基礎柱箍筋
圖形算量,獨立基礎高度是0.8,底標高為:-1.4。柱插筋是從-1.4至+-0.000。為什么軟件算出來的箍筋只有兩個?怎么調整呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎中的柱箍筋就是只計算2道外圍箍筋的,這是正確的。 如果想改變這個設置,你可以在【工程設置】中設置一下。
2012-08-04 07:16:23
-
基礎層是只算兩個非復合箍筋的 其余的 -0.6到0的箍筋是算到首層去了的 你可以看下首層柱子的鋼筋三維就清楚了
2012-06-24 13:39:20