柱鋼筋與獨立基礎相連時,柱子問題?
我的柱鋼筋怎么出現說直筋長度小于零,是怎么回事呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱筋長度計算小于零的修正方法: 答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2012-06-18 06:28:34
-
樓上說得很好。 柱子出現這種提示,首先我們就要去檢查柱子的高度(凈高)。因為钟在計算的時候是按節點之間的高度做為他的層高的
2012-06-21 10:14:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看