  • 板的負筋、溫度筋這些怎么區別呢?

    None
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 根據設計的材料和要求,負筋它是標高在板支座(及梁和板邊),溫度筋會在設計說明中注明。

    2012-06-14 09:58:20 

  • 板負筋一般是板邊布置的鋼筋,多數都是短的鋼筋,兩端都是直角勾,象扁擔,也叫扁擔筋 或者大家常說的扣鐵 溫度筋是起到構造作用的 布置在板的中間位置 讓板形成雙層雙向的構造 起到抗裂的作用 具體可以看看圖集

    溫度筋

    2012-06-14 15:07:41 

  • 一般在圖紙上不畫出來,只是在布完負筋后,中間有一大塊空白沒有上鐵(設計會注明那塊板),為了防止砼應溫度變化開裂,加的一種措施鋼筋,只有單向板才有!

    2012-06-14 19:39:21 

  • 你好 依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 1、溫度筋的長度=軸線長度-兩邊負筋標注長度+搭接長度*2+彎勾*2,加不加彎勾*2,看鋼筋等級,一級鋼可加也可不加,二、三級鋼一律不加彎鉤; 2、溫度筋的根數=(軸線長度-兩邊負筋標注長度)/溫度筋的間距-1才準確; 不過有時候現在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了 分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。 請看08G101-11第61頁,該圖集在共享資料或百度可以免費下載,或者聯系我發給你,截圖如下

    負筋

    答疑解惑

    2012-06-14 23:52:47 

  • 最直觀的就是附近是在一塊板的四周一般以梁或剪力墻位置坐,附近一般不是通長布置的, 溫度筋是為了防止現澆板因為溫度變化而開裂而設置的,一般溫度筋是布置在板中間位置,就是除了板四周的附近,在現澆板的頂面布置,溫度筋的長度是板跨長度減去兩側附近長度加上溫度筋和負筋的搭接長度

    2012-06-14 10:01:07 

  • 你需要明白板負筋是受力鋼筋,溫度筋是不受力的

    2012-06-14 10:04:14 