qianfei 2012-06-12 09:25:35 | 北京市 安裝 | 4901查看 3回答
通風管道風管轉彎處如何計算?
一、通風管道風管轉彎處如何計算? 比如:與其他專業交叉,需要上供下彎,或者繞梁等現象,應該如何計算此部分工程量? 在CAD中量出一段風管的長度,有沒有包含轉彎的工程量?這部分工程量是否需要單獨計算呢? 二、通風空調中帶有防火閥,調節閥之類的閥門保溫用不用單獨計算,是否包含在管道保溫中?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、通風管道風管與其他專業交叉及繞梁時轉彎增加的長度,首先要發包人或設計單位同意繞彎和確認繞彎增加的工程量和工作能容,然后按照實際發生的計算工程量計價。 2、風管保溫的工程量計算不扣減防火閥及調節閥的長度,也不增加防火閥和調節閥的保溫工程量。(查你所用定額的章節說明和計算規則)
2012-06-12 09:56:11
-
1.按面積計算到通風管道中 2.不用單獨計算保溫
2012-06-12 09:27:31
-
樓主問題二請你參閱《第九冊 刷油、防腐蝕、絕熱工程》DBJD25-13-2004的定額說明: 01、管道絕熱工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內,設備絕熱工程除法蘭、人孔外,其封頭已考慮在內。 問題一:我覺得應該需要單獨計算,就這個問題我也和風管加工的工人師傅問過,他們說在管道周長在一米以內的損耗系數可以滿足,但是大于一米的就不夠了,因為彎頭的制作對板材浪費很大。
2012-06-12 09:58:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看