  • 電纜預留問題

    電纜從高壓配電柜頂部出來,沿垂直橋架向上進水平橋架敷設,末端再沿垂直橋架向下從變壓器的頂部進入變壓器。請問電纜的預留是這樣計算嗎:出配電柜2米+進橋架1.5米+出橋架1.5米+進變壓器3米,最后的量再乘以2.5%的弛度和波形彎度。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該是這樣的再加電纜終端頭的量第個頭是1.5米。2米是盤下進出線留、3米是變壓器留、頭留1.5米檢修用。

    2012-06-11 12:32:12 

  • 從高壓柜上部出線時按照‘柜體的高+寬計算預留長度’+{(垂直橋架長度+水平橋架距離+垂直橋架長度)*1.025}+變壓器預留長度=工程量長度。

    2012-06-11 14:47:16 