  • 單層框架結構廠房,混凝土結構施工期間是否可以不搭設腳手架

    檐高7.4M,建筑面積1400M2的單層框架結構廠房混凝土結構施工期間有模板支撐系統是否可以不搭設腳手架,而在砌筑抹灰階段才開始搭設?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    檐高7.4M,建筑面積1400M2的單層框架結構廠房混凝土結構施工期間有模板支撐系統是否可以不搭設腳手架,而在砌筑抹灰階段才開始搭設? 日光是插柱可以不搭設腳手架、 如果是現澆柱應該計算澆倒腳手架,是要搭設的,不然怎么澆筑,外墻一圈搭設外墻腳手架,一直在施工結束 不行,你有沒有去過現場,沒有腳手架你用模版上面的支撐爬上去都難,更別說澆筑了 澆倒腳手架很便宜的啊,定額里面有 柱子都沒澆筑哪來的板啊,不是7米多的沒,規范也不允許一次性澆筑的,應該分段澆筑 外腳手架是外墻外邊線的一圈,,澆倒腳手架就在柱周長一圈計算的,搭設的間距也不一樣,主要是上人澆倒的,定額說明跟計算規則里面都有,看看書就可以了

    2012-06-08 09:05:17 

  • 要根據你施工的具體情況來定,模板支撐如不滿足你施工需要的話你還必須要補充架子。

    2012-06-09 19:18:49 