  • 設計說明中的消防水泵問題

    請問6)和7)跟預算有什么聯系嗎? 我的問題有這么幾個: 1、從6)我可以知道連接消火栓管道的水泵有兩臺,在算消防水泵工程量的時候,算上這兩臺就可以了吧?(至于后面的互為備用,這個跟預算沒什么關系吧應該) 2、而7)中,a-d說的應該是具體的操作,跟預算好像沒什么關系吧? 3、7)中的e應該跟預算有關系,e說消防水池內有兩個報警信號位于最高和最低的位置,算報警信號的時候算上水池內的兩個就對了吧? 4、這個報警信號裝置是什么?

    消防水池

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、從6)我可以知道連接消火栓管道的水泵有兩臺,在算消防水泵工程量的時候,算上這兩臺就可以了吧?(至于后面的互為備用,這個跟預算沒什么關系吧應該) 和電機數量沒有關系,只是電氣聯動考慮到就可以; 2、而7)中,a-d說的應該是具體的操作,跟預算好像沒什么關系吧? 沒有關系這是聯動箱考慮的問題; 3、7)中的e應該跟預算有關系,e說消防水池內有兩個報警信號位于最高和最低的位置,算報警信號的時候算上水池內的兩個就對了吧? 對; 4、這個報警信號裝置是什么? 就是水位感應器,和煙感一樣算上設備價和相應的管線就可以。