小A 2012-05-31 08:22:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1940查看 5回答
筏板措施筋設置未計算,是什么狀況???
工程狀況:地下車庫帶人防,基礎筏板人防區域要求設置拉筋,人防區外不要求;筏板邊緣及人防出口處筏板較中間的筏板搞500mm,中間設有500mm高柱墩,其余低板要求上覆回填土,與高板平齊...中間筏板上有混凝土墻的地方有寬5.4m的高筏板;所有高筏板與低筏板的交接處,在高筏板側面設置2C16的側面筋,柱墩四周高出低板的側面部分設置2C16.... 定義基礎筏板是:1.人防區高板:定義了馬凳筋參數\\拉筋\\筏板側面縱筋 2.人防區低板:定義了馬凳筋參數\\拉筋 3.非人防區高板:定義了馬凳筋參數\\筏板側面縱筋 4.非人防區低板:定義了馬凳筋參數 -----------------------------以上為前提----------------------- 出來的計算結果: 筏板邊緣處呈長條狀筏板只有側面縱筋,應該也是算在外側而不是臨低板的一側...另外沒有馬凳筋 筏板邊緣處有人防出口處筏板只有外側有縱筋,內側與低板交接處沒有縱筋,其他正常... 筏板中間人防出口處筏板臨低板處沒有側面縱筋,馬凳筋\\拉筋正常... 中間有墻的條狀高筏板以及所有內部低筏板什么都沒有計算... 求教:這是什么原因,有什么解決辦法????問題補充:人防區高板處布置了雙層雙向板受力筋,其他的板是布置雙層雙向的板帶...我在新干線里找答案時看到有人說,筏板沒有面筋就不計算馬凳筋,要在板帶中的其他鋼筋中定義...但是這樣這就不是措施筋了...求教..
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
打電話給廣聯達鋼筋抽樣專家
2012-05-31 08:57:15
-
你可以在伐板基礎中設計
2012-05-31 11:24:12
-
筏板基數鋼筋設計基本都是雙層雙向筋配置,筏板基礎都要設置馬蹬鐵的,但您要選擇填寫規格和形式才會計算出鋼筋重量。
2012-05-31 12:47:43
-
筏板基礎的馬蹬根據實際的形狀直接選取設置其具體參數及間距即可。
2012-05-31 15:09:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看