匿名用戶 2012-05-29 15:55:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 3回答
鋼筋計算暗柱與剪力墻畫法
我畫圖時先把剪力墻畫完!然后把暗柱重疊上去!現在我在鋼筋三維中發現剪力墻鋼筋沒有被暗柱覆蓋掉!還有水平鋼筋在!這在工程設置中能去掉!還是要剪力墻與暗柱分開畫?。?p>問題補充:應該是錨固進暗柱?。?!可是它現在是到暗柱邊錨固??!15d! 先畫柱也不行!我估計是在工程設置中!可我找不到
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱是剪力墻的一部分,但是兩者之間的鋼筋是不影響的。 你所說的剪力墻的水平筋在暗柱處是不需要斷開或者其他處理方法,剪力墻的水平筋就應該是通常布置的。 剪力墻和暗柱誰先畫都一樣,只要在暗柱處不漏畫剪力墻,鋼筋量都會是一樣的。 軟件計算是正確的。
2012-05-29 20:36:11
-
要先畫暗柱后畫剪力墻。
2012-05-29 16:05:29
-
剪力墻水平鋼筋是錨固在暗柱內,怎么能去掉呢,軟件計算是正確的
2012-05-29 16:03:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看