我心長寬 2012-05-26 18:48:20 | 河北省 安裝 | 809查看 3回答
請教高手安裝問題
我在答疑解惑看到了廣聯達客服對一個問題的回復,我不太明白第三條,插座內預留線有依據嗎?實際施工要這樣做,算量時可以嗎?請教安裝高手。另外第二個問題中HSYV3 2*2*0.4是表示32芯嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、插座內預留線有依據實際施工要預留,然后燙錫,在接插座;你看計算規則,管內穿線定額已經綜合考慮了插座內預留線,不單獨計算; 2、《全國統一安裝工程預算定額編制說明》第75頁,有預留線的定額的含量; 3、HSYV3 2×2×0.4(應該是0.5) 是3類 2對2*0.4的雙絞線,是電話線,只有4芯;
2012-05-26 20:00:56
-
不用計算開關和插座內的預留長度,定額中已經包括
2012-05-26 18:52:25
-
HSYV3 2*2*0.4是表示32芯嗎? HSYV3 是型號 2*2*0.4是截面。
2012-05-26 21:52:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看