十萬個為什么 2012-05-24 09:17:45 | 廣東省 安裝算量GQI | 905查看 6回答
樓層防水套管問題
房子無地下室。管道 穿首層底板排出室外,這個要加 ”樓層防水套管嗎“????問題補充:“穿樓板翼環鋼套管”這個嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看設計圖紙要求,一般應該要加的,如無防水要求加一個一般套管就行。
2012-05-27 20:05:43
-
管道穿首層底板排出室外,這個要加剛性防水套管。
2012-05-24 09:40:22
-
一般不需要加防水套管,按一般套管就行,除非有防水要求
2012-05-24 09:19:34
-
肯定要的 加防水套管,不僅僅是為了管道四周防水,還便于管道維修,
2012-05-24 09:34:38
-
看設計要求,應該是要做防水套管的、分鋼性防水套管和柔性防水套管
2012-05-26 09:41:00
-
看圖,排出管所處位置是否是剪力墻/磚砌墻,一般剪力墻處的要計算剛性防水套管工程量;穿樓板的規范是規定要做的,所以要計取工程量,當然是套“穿樓板翼環鋼套管”了。----個人見解。
2012-05-27 00:42:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看