女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋算量柱鋼筋

    在鋼筋算量中,柱鋼筋 直筋長度計算結果為0,這是什么回事?

    直筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    您好,[原因] 原因1. 與柱相交的節點構件的高度有問題,不是bug,比如基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高; 原因2. 柱上層鋼筋直徑大于本層,上層鋼筋要伸下來和本層鋼筋搭接導致; 原因3. 基礎層的基礎構件,如果把標高調整非基礎層柱頂標高的位置,則柱計算結果為0; 原因4. 312及之前版本,柱根處理存在問題導致; 原因5. 未知原因導致斜板數據錯誤,柱計算時找斜板的數據錯誤。 [解決方案] 1.查看與柱相交的節點構件的高度,如:基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高,如果是一個很大很離譜的數據,調整后即可解決此問題 ,不是bug; 2.查看柱上層鋼筋直徑是否比本層大,如果大,則需要在計算設置中調整本層柱縱筋的露出長度即可解決該問題,不是bug; 3.查看基礎構件的標高,是否調整到了其它層柱頂標高的位置,查看方法:進入基礎層查看三維,看哪些構件飄到空中了,正確調整標高后即可,不是bug; 3.如果不是上述兩種原因,可能是柱根處理不對的bug導致,請升級到315版本即可解決; 4.如果不是上述原因,又是頂層遇斜板的柱,暫時的解決辦法是把斜板刪了重新繪制,等bug復現以后加以修改

    2012-05-25 08:39:06 

  • 你這個是頂層柱吧。 軟件計算扣除下層筋的伸出樓面長度50%,500mm,50%1400mm的。 你再看下,柱子的標高,和他上面的構件。

    2012-05-23 17:37:05 

  • 輸入鋼筋信息,再輸入標高和長度就可以了

    2012-05-23 18:37:57 

  • 雙擊錯誤定位到柱子,你那個柱子應該是暗柱,但是類別選錯成了框架柱,你把類別改過來匯總就可以了

    2012-05-25 14:27:14 