無語上高樓 2012-05-23 08:34:06 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 3回答
廣聯達GGJ2009的鋼筋接頭怎么不能按層設置呢
比如:地下室層柱筋是電渣壓力焊,而地上部分柱筋是綁扎,可在廣聯達GGJ2009的鋼筋接頭只能統一設置接頭,怎么就不能按每層設置呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好: 在你要修改接頭形式的樓層打開柱介面(若是暗柱就打開墻下的暗柱介面),點開“批量選擇”,選擇你所要選擇的柱,點擊確定,打開“屬性”窗口,展開‘其它屬性’,在‘其它屬性’里選上‘搭接設置’,在那里可以任意選擇接頭類型。
2012-05-23 08:52:13
-
在某層建立構件屬性時修改搭接形式。
2012-05-23 08:47:15
-
比如:地下室層柱筋是電渣壓力焊,而地上部分柱筋是綁扎,可在廣聯達GGJ2009的鋼筋接頭只能統一設置接頭,怎么就不能按每層設置呢 你在定義地下室柱的時候選中所有柱,然后點擊屬性,點擊屬性中的其它屬性中的搭接設置后面的“按默認搭接設置計算”后面出現三個點,點擊這三個點,然后出現窗口,修改相應級別及規格的鋼筋為電渣壓力焊,然后點擊確定。用上面的方面把地上的柱全部改為綁扎搭接的就行了,軟件就會把地下的按電渣壓力焊,地上的按綁扎算的。
2012-05-23 08:52:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看