女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基礎接地的位置

    基礎接地的位置是在+-0.00處,還是在基礎墊層以下啊?

    問題補充:基礎接地平面圖上有一句話,是對熱鍍鋅扁鋼的注解:距外墻1米,埋深室外地坪-0.8m -40*4熱鍍鋅扁鋼作接地延伸線。這句話是什么意思?我就是不明白這個水平接地體的埋深位置。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    基礎接地時利用基礎鋼筋的連接接地是對基礎層內的2根鋼筋進行牢固焊接連通形成閉合的接地體,該接地是隨基礎的標高。因此都是在正負零以下的。 如果是基礎進行接地連接以后的引出接地母線所敷設的深度時,則應該都是敷設與地下深度08m左右。

    2012-05-21 08:03:54 

  • 就是在基礎里邊,把基礎的鋼筋焊接起來做為接地極

    2012-05-20 22:56:07 

  • 在基礎里面敷設

    2012-05-20 23:11:44 

  • 基礎接地網是利用基礎梁上下兩層鋼筋,接地極一般是室外地面下0.8米處 接地極與接地母線焊接連接

    2012-05-21 06:24:27 

  • 1、可以參考GB50303-2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》第24.1.4條和24.2.1條; 2、設計無要求時,接地裝置頂面埋深不小于600;

    室外地坪

    2012-05-21 01:18:44 