匿名用戶 2012-05-19 17:44:25 | 四川省 其他專業 | 2466查看 7回答
地上下室軸線問題
標準層跟地下室軸線不一樣,怎么辦,繼續沿用地下室的軸線可以么,如果不行,怎么重新布置,一把地下室都大的多,軸線也大的多寬的多
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“標準層跟地下室軸線不一樣,怎么辦,繼續沿用地下室的軸線可以么,如果不行,怎么重新布置,一把地下室都大的多,軸線也大的多寬的多” 標準層跟地下室軸線不一樣是不可能的,不一樣只是不是主樓以外的地下室部分,或者只是軸線編號不一樣,因為主樓的基礎是在地下室的基礎上的,除非主樓是主樓、地下室是地下室、分離的才是不一樣。如果按你說的不一樣,請問:主樓的基礎建立在那里?或許繪圖是分開繪制后合并的插入,這樣也有一個插入點,對嗎?
2012-05-19 18:32:51
-
首先可以建立標注層的軸網 然后再地下室的截面下 單獨建立一個軸網2 然后進行輸入就行了
2012-05-19 17:55:21
-
標準層跟地下室軸線不一樣,要看如何不一樣,按標準層軸線修改地下室的軸線,在軸網構件中修改。
2012-05-19 17:50:00
-
如果變化位置不多可以在地下室建立附軸來處理,如果變化比較大可以再建立一個軸網,但必須找準軸網2和標準層軸網之間的關系,以保上下層構件對不齊,不發生錯位。
2012-05-19 18:36:45
-
你說的情況是不是大面積地下室車庫與主樓之間的軸線? 一般是車庫一份圖紙,主樓一份圖紙,這樣軸線當然不一樣啊,你就得兩個分別畫圖。 如果是主樓帶地下室那種,布置軸線的時候就選擇一個最全面的軸線來布置,在樓層中再根據實際的情況作輔軸什么的來畫圖。
2012-05-20 16:42:00
-
你可以用建立附軸來處理以上問題。
2012-05-19 21:47:27
-
我只能說你這個設計院的水平太高了,軸線都能不一樣
2012-05-22 15:19:59
-
綜合腳手架應分單層、多層和不同檐高,按建筑面積計算綜合腳手架(四川09定額)
四川09定額中沒有明確地下室腳手架的檐口高度問題,如果有一項目,地下室深9米,地上高度20米。(室外地坪高度0米) 請問算地下室腳手架面積檐口高度時按9米或29米或20米?? 垂直運輸呢?
-
四川省2009定額中,地下室的垂直運輸機械費是不是土建不算,裝飾才算?
四川省2009定額中,地下室的垂直運輸機械費是不是土建不算,裝飾才算?問題補充:土建定額的垂直運輸費是按檐高,應該僅僅是指地上部分吧。如果要算裝飾定額是按室外地坪以下的高度計算,土建呢?