  • 關于電纜清單項套定額

    我想問一下,清單中的電纜沒有預留吧,我做定額時是不是還要加上預留部分。還有五芯電纜的整個子目要乘以1.3吧。 電纜接頭怎么計算個數和套定額呢。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    清單中的工程量都沒有計入預留量,定額要計入,五芯電纜要乘以系數1.3,電纜與配電箱、設備連接處要計電纜頭,電纜頭可以套用定額2-695

    2012-05-09 17:58:08 

  • 清單中的工程量都沒有計入預留量,定額要計入,五芯電纜要加上預留量后乘以系數1.3 電纜接頭要按圖紙計算

    2012-05-09 20:34:00 