女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問下關于電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗的問題

    配電室里有2臺變壓器,10臺高壓柜(10KV),20臺低壓柜(1KV) (1)請問都應該計取哪些調試費用? (2)是否包括:送配電裝置系統試驗調試 1KV以下 20臺 送配電裝置系統試驗調試 10KV以下 10臺 變壓器試驗調試 2臺 電力變壓器系統調整 2臺 (3)電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗調試內容基本相同,是否需要同時調試? 供電局施工隊解釋是變壓器試驗一遍,高低壓柜系統調試一遍,然后整體系統聯合調試一變。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、2臺變壓器系統調試費,送配電裝置系統試驗調試 1KV以下 20個系統, 送配電裝置系統試驗調試 10KV以下 10個系統,還應包括10KV、1KV母線系統調試,10KV避雷器調試,10KV、1KV互感器調試,10KV、1KV雙電源自動切換系統調試,接地系統調試,10KV小電流接地調試,中央信號系統調試; 2、電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗調試內容基本相同,不是同時調試的,變壓器系統調試包括了電力變壓器試驗; 3、供電局施工隊解釋是變壓器試驗一遍,高低壓柜系統調試一遍,然后整體系統聯合調試一變這是施工程序,供電局解釋是對的,最后當然要進行聯合系統調試,不然怎么能知道變配電系統是否運行正常。

    2012-05-09 10:59:15 

  • 除了你列的項目外還需要做高壓電纜試驗,母線試驗,接地電阻試驗,發電前局里還要做保護定值,CT、PT、避雷器、繼電保護試驗

    2012-05-09 10:57:49 

  • 1、你所提到的所有項都應該計算是對的。 2、另外還應該有高壓電纜試驗;高低母線試驗;低壓母線試驗;接地電阻試驗;避雷器試驗;中央信號裝置試驗;電容器試驗。 如果是高壓雙電源供電時,還應該計算吧套備用電源自動投入裝置的調試。 如果有其他特殊保護裝置時,還得套相應的定額子目。 3、至于供電局所說的變壓器系統調試要套兩遍是有待商榷的。詳細查閱相關子目的工作內容包含就比較清楚明了。

    2012-05-09 11:32:53 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題