關于板中分布筋
我畫一塊矩形板,圖上信息是面筋X單向布置,按理這種情況下應該會自動布置Y向分布筋。但是我畫好匯總后,發現軟件并沒有自動布置分布筋。 這種情況怎么辦????
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、“圖上信息是面筋X單向布置,按理這種情況下應該會自動布置Y向分布筋”:首先Y向鋼筋應該在圖紙的說明中有要求,可以查到; 2、軟件中只有跨板受力鋼筋或設置負筋時才會自動生成分布筋;面筋或底筋的兩個方向必須布置。
2012-05-09 11:26:55
-
可你畫的雙向受力筋的面筋吧,你仔細查一下
2012-05-09 08:36:35
-
你必須分別布置才能體現。
2012-05-09 08:56:04
-
面筋 怎么可能有分布筋 沒見過面筋還有分布筋 面筋是和底筋成對的
2012-05-08 23:37:42
-
應該不會出現這樣的情況的,你看看是不是負筋的相交區域啊
2012-05-08 23:23:41
-
1、跨板受力筋和負筋軟件默認有分布筋; 2、面筋X、Y向都有鋼筋可以選擇XY方向來布置鋼筋;有面筋的位置,沒有分布筋;
2012-05-09 00:07:54
-
如果是雙向布筋的互為分布筋,如果是單向布筋的要把分布筋當成受力筋布在另一向。不能自動生成。但負筋是可以設置分布筋的
2012-05-09 02:30:49
-
這個問題是你按受力筋設置的,另一個方向沒有布置,計算是沒有的。你要按跨板受力鋼筋或負筋設置分布筋才會自動生成。
2012-05-09 07:12:41
-
面筋在軟件中是沒有分布筋,可以按跨板受力筋定義布置或者負筋定義繪圖即可