匿名用戶 2012-05-08 15:11:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3021查看 2回答
分戶樓板節能設計
節能設計中,分戶樓板采用20厚擠塑聚苯板保溫,它說是分戶樓板,就是指的層與層的現澆板吧,那這保溫做法是在天棚呢還是樓地面啊?也就是在板底做保溫還是板頂做???還是都做? 另外我的地下室的頂棚 裝修做法中采用05J1的頂4,而節能設計中采用20厚擠塑聚苯板+100厚鋼筋混凝土+35厚FTC變相保溫材料,裝修做法和節能設計有沖突嗎?是這兩種做法都做嗎?因為本人不订工?/div>全部回答 (2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納節能設計中,分戶樓板采用20厚擠塑聚苯板保溫,它說是分戶樓板,就是指的層與層的現澆板吧-------------是的,指的 那這保溫做法是在天棚呢還是樓地面?。?---------分戶樓板就是樓板上做,是樓地面上的節能做法,不是天棚處的做法。 另外我的地下室的頂棚 裝修做法中采用05J1的頂4,而節能設計中采用20厚擠塑聚苯板+100厚鋼筋混凝土+35厚FTC變相保溫材料,裝修做法和節能設計有沖突嗎?-----------沒有沖突,也就是你的地下室的天棚是采用35厚FTC變相保溫材料,地下室的上一層也就是首層樓地面的節能做法是20厚擠塑聚苯板。這樣說你能明白了嗎
2012-05-08 15:26:32
-
一般地說分戶墻體做保溫的多,分戶樓板一般地面做得多施工方便 頂4是水泥砂漿的,還是按節能的吧