▼﹍ヽ褂唸晶 2012-05-08 11:04:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 5回答
樓板附加筋
樓板中已經布置了雙層雙向的鋼筋網片,支座處又布置了負筋,說明中還要求在沒有負筋的區域內加配一級8間距200雙向鋼筋網,與支座負筋搭接300mm,請問專家該如何布置這個加配的一級8間距200雙向鋼筋網?問題補充:已經用溫度筋嘗試過,匯總溫度筋的工程量為零,請問大家除了用溫度筋以外還有其他的方法嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納底筋和面筋用板帶來代替,一級8間距200雙向鋼筋網用溫度筋畫,改搭接設置為300,這樣溫度筋就可以出了,其他的也會沒問題。
2012-05-10 15:46:53
-
你好 圖紙的意思是加配的一級8間距200雙向鋼筋網是溫度筋 定義受力筋——【類別】選擇溫度筋——用單板水平、垂直布置即可——見圖1 還需在在計算設置中把搭接修改成300即可——見圖2 軟件默認的溫度筋和面筋不能同時存在,而且需要有負筋 溫度筋是指連接兩根負筋的中間筋,是起到防止兩側負筋受力變形而設的 若要設置三層鋼筋,可以選擇面筋+中間層筋+底筋的組合方式 可以手動調整的!匯總計算后,鎖定構件! 否則只能在單構件輸入 負筋范圍圖紙給定,如果圖紙不清楚,咨詢設計人員,照你說得很難確定,那我們如何施?,再說這個軟件不是下料軟件,只需要工程量而已 對待知識的態度是嚴謹認真,但是也應該學會活學活用 沒事的!大家一起交流知識其實在這個過程就是一種長進
2012-05-08 11:15:27
-
你在仔細看下說明,設計者的意思應該是在板中間無面筋處設置a8@200鋼筋網與支座負筋搭接300,對于配筋雙層雙向的板來說應該不會設置。仔細看看結構說明咨詢下設計院
2012-05-08 11:26:40
-
雙層雙向與負筋沒有關系,負筋是在雙層雙向布置后有再布置負筋,負筋與面筋是相錯布置的,兩者之間的間距應該是100
2012-05-08 11:17:56
-
應該是布置溫度筋,就是在板中間只布置單層雙向鋼筋的上面(既沒有負筋的地方),布置溫度筋,按照布置板受力筋的方法去布置,注意:在屬性里面受力筋改為“溫度筋”
2012-05-08 14:05:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看