zlmail2004@163.com 2012-05-07 16:27:32 | 北京市 安裝 | 2188查看 5回答
接線盒的數量是否與燈具、開關、插座的數量一致?
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接線盒的數量是否與燈具、開關、插座的數量一致? 答:不一致,燈具、插座算量時計接線盒,開關計開關盒。管線長度超過20米增加一個接線盒。還要看線路敷設是什么樣的?中間有沒有接線盒過度,叫過渡盒。
2012-05-07 16:56:09
-
接線盒的數量是否與燈具、開關、插座的數量一致? 不一定一致,實際的接線盒應大于或等于上述數量。 實際當中,工程還需要施工一部分導線盒(過線盒)。
2012-05-07 16:43:23
-
燈具、開關、插座的數量+規范規定 無彎管路不超過30米 倆個接線盒之間有一個彎時不超過20米 倆個接線盒之間有倆個彎時不超過15米 三個彎時不超過8米
2012-05-08 11:40:58
-
暗裝的燈具、開關、插座 都必須預埋盒子 管線中間也有設置接線盒的
2012-05-07 16:30:48
-
接線盒的數量是否與燈具、開關、插座的數量一致? 應該大于燈具、開關、插座的數量
2012-05-07 18:26:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看