105***@qq.com 2012-04-17 11:32:13 | 河北省 其他專業 | 861查看 3回答
電纜沿通道垂直敷設的問題
電纜在電井里敷設時超過20m時需要套沿通道垂直敷設 但是我這個電纜時2*10+E10的,定額里沒有相對應的項 請問大家這個情況我可以套電力電纜沿垂直通道敷設(截面mm2以下) 35的嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,就是套用35mm2以內的電力定額,而不是借用。
2012-04-17 12:36:58
-
可以借用10mm 以下的定額,如果沒有10mm以下的定額,可借用35mm 以下的定額,修改主材名稱,
2012-04-17 11:59:02
-
可以直接套用35mm2以下的電力電纜定額。
2012-04-18 11:42:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看