女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣配管算量

    系統圖中:配電柜分別用SC50的鋼管連接到8個分配電箱。而平面圖卻中只用了一根線從配電柜中水平引出2米,然后垂直上升到每層分配電箱(層高3.6米)。請問怎樣計算SC50的工程量?(我糾結的是算8跟管子,還是只算一根管子:算8根,好像太浪費了;只算一根,好像又塞不了那么多電線)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    系統圖中分別用SC50的鋼管連接到8個分配電箱,應該是8根SC50的鋼管,平面圖一般只是用一根線表示。8根管分別計算到每一層,即一層一根管。

    2012-04-16 22:34:25 

  • 是從一層引出8根管,分別到各樓層,共用一根管是不可能,也不被規范允許的。

    2012-04-17 07:32:11 

  • 是8根,然后引至各樓層。

    2012-04-17 08:15:35 

  • 系統圖中:配電柜分別用SC50的鋼管連接到8個分配電箱。而平面圖卻中只用了一根線從配電柜中水平引出2米,然后垂直上升到每層分配電箱(層高3.6米)。請問怎樣計算SC50的工程量?(我糾結的是算8跟管子,還是只算一根管子:算8根,好像太浪費了;只算一根,好像又塞不了那么多電線) 答:是一根管工程量是2+3.6*層數,這是一根主電源管線到各配電箱是并聯接上的

    2012-04-17 11:01:16 