匿名用戶 2012-04-13 23:26:57 | 廣東省 其他專業 | 2160查看 6回答
在電氣安裝中,接地體如何安裝?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝工程中建筑的使用功能不同,接地體的形式就不同。根據設計要求,做法不一樣。具體的你可以查詢防雷接地系統施工圖集
2012-04-14 07:28:01
-
接地體主要是角鋼或扁鋼直接打入地下,通過接地母線和引下線連接 目前一般都是通過基礎鋼筋來實現的 不用單獨做接地體了
2012-04-14 07:34:24
-
在電氣安裝中,接地體有角鋼、鋼管接地體,施工時將規定長度的角鋼或鋼管使用錘擊貫入土內;有基礎鋼筋接地體,將基礎鋼筋按設計的鋼筋焊接連接。
2012-04-14 06:28:46
-
三、接地體裝置安裝工程量計算 接地裝置有接地母線、接地極組成,目前建筑物接地極利用建筑物基礎內的鋼筋作接地極,接地母線是從斷接卡子處引出鋼筋或扁鋼預留,備用補打接地極用。 1、接地母線安裝,一般以斷接卡子所在高度為母線的計算起點,算至接地極處。接地母線材料用鍍鋅圓鋼、鍍鋅扁鋼或銅絞線,以“延長米”計量。其工程量計算如下: 接地母線長度=按圖示尺寸計算的長度×(1+3.9%) 2、接地極安裝 (1)單獨接地極制作、安裝,以“根”為計量,按施工圖圖示數量計算。 (2)利用基礎鋼筋做接地極,以“m2”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量,引下線通過斷接卡子后和基礎鋼筋焊接。
2012-04-14 08:22:27
-
同意樓上的說法
2012-04-14 08:40:18
-
電氣設備的金屬外殼接地,不是隨便處理就行的,它是將接地體或稱接地裝置,按一定要求埋入地中。接地裝置包括接地極與接地線兩部分。 接地極一般多用鋼管、鋼筋、角鐵之類金屬制成;接地線為接地極與電氣設備外殼的連接線。 1.接地極:如用鋼管,其直徑一般為20~50mm;鋼筋的直徑為10~12mm;角鐵為20×20×3或者50×50×5mm規格。長度約2.5~3m左右。垂直埋入地下。 2.接地線:裸銅線、鋁線、鋼線都可作為接地線,鋁線易斷最好不用。銅線截面不應小于4mm2,鋁線截面不小于6mm2。接地線與接地極最好采用焊接方法連接。與設備相接時需用螺栓擰緊固牢。 為了使接地裝置發揮作用,關鍵是接地電阻Rd要小,一般要求保證接地電阻Rd不大于10歐。有時遇到土壤地下水位等因數的影響,往往接地電阻太大保證不了要求的數值。因此可適當增加地極根數(地極間距離不小于2.5m),土壤可埋些粘土,適當加食鹽和木炭等混合物。
2012-04-15 23:41:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看